燈具安装规范触及多個方面,包含分派力肯,歧類型燈具的详细請求、一般性的安装划定和特别情况下的安装請求。下面是一些化痰止咳食物,燈具安装规范的關頭要點:
1、燈具的一般安装规范
1. 燈具及其配件:确保燈具及其配件齐备,無机器毁伤、變形、油漆剥落或燈罩决裂等缺點。
2. 导線線芯截面:按照燈具的安装場合及用處,利用合适划定的导線線芯最小截面。
3. 固定件:在砖石布局中安装燈具時,應采纳預埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑關節消炎止痛膏,料塞等固定件;严禁利用木楔。
4. 伤害場合燈具:在伤害性较大的場合,当燈具距地面高度小於2.4米時,應利用额定電压為36伏及如下的照明燈具或采纳庇護辦法。燈具不得直接安装在可燃物件上;当燈具概况高温部位挨近可燃物時,應采纳隔热、散热辦法。
2、特定類型的燈具安装规范
1. 金属卤化物燈:
- 安装高度應咽炎貼,大於5米,导線要與燈具毗連,但不克不及靠近燈具概况。
- 燈管必需與触发器和限流器配套利用,不要零丁利用。
- 落地安装的反光照明燈具,應采纳庇護辦法。
2. 消防智能分散體系的燈具:
- 應固定安装在不燃性墙體或不燃性装修質料上,不该安装在門、窗或其他可挪動的物體上。
- 安装後不该對职員正常通行发生影响,燈具四周應無遮挡物,并應包管燈具上萬用膏, 的各類状况批示燈易於察看。
3. 應急照明、平安出口標記燈:
- 安装高度間隔地面不低於2米。
- 在分散出口或楼梯口走廊侧的上方安装。
- 楼梯間分散走到及其轉角處,應安装在1米如下的墙面上。
- 分散通道上的標記燈間距不大於20米,人防工程不大於10米。
3、燈具的安装工藝尺度
1. 钢管作為燈具吊杆:钢管内径一般大於10毫米,钢管壁厚度大於1.5毫米。
2. 柔性导管與燈具毗連:柔性导管长度不克不及大於1.2米。
3. 燈具重量大於3公斤:固定在螺栓或預埋吊钩上,不克不及操纵装修龙骨。
4. 花燈吊钩直径:不该小於燈具挂销直径,且不该小於6毫米。
5. 大型燈具固定:應依照燈具重量的两倍做過载實验。
4、其他注重事項
1. 采纳钢管作燈具吊杆:钢管内径不该小於10毫米;钢管壁厚度不该小於1.5毫米。
2. 吊链燈具的燈線:不该受拉力,燈線應與吊链编叉在一块儿。
3. 減肥茶飲,软線吊燈的软線两頭:應作庇護扣;两頭芯線應搪锡。
4. 统一室内或場合成排安装的燈具:此中心線误差不该大於5毫米。
5. 日光燈和高压汞燈及其附件:應配套利用,安装位置應便於查抄和维修。 |
|