|
北极星火力發電網讯:本次变乱的兴达發電廠位于台灣省高雄市,从属于台電,廠區面积135公顷,装機容量仅次于台中發電廠及大潭發電廠,居台灣第三位。2020年装機容量432.595万千瓦(此中,煤機電组容量2×50+2×55万千瓦,气機電组容量5×44.519万千瓦),占总装機比重8.7%;年發電量灶台清潔,约246亿千瓦時,占全島总發電量10.6%。
台灣省大停電变乱快報
南邊電網能源成长钻研院
曹毅 黄豫 梁宇 覃芸 刘平 袁康龙
台灣省電力根基环境
台灣電力體系為海島型電力體系,未与我國大陸主網联網。比年来受台灣省經济成长放缓影响,负荷增加不大,電源投资扶植较少。台灣電力公司(如下简称台電)作為台灣四至公营奇迹之一,依照垂直一體化機制,卖力全省的發、输、配、售等环节電力运营与辦理。
2020年台電統调最大负荷為3802万千瓦(開端統计全社會最大负荷约4500万千瓦),用電量约2400亿千瓦時;台電電源总装機范围4977万千瓦,此中,煤電占29.5%、气電35.8%、燃油3.2%、核電7.8%、抽蓄5.2%、可再生能源18.5%。台灣發電资本及负荷中間均散布在台灣西部沿海區域,主網網架由南至北,呈带状散布,最高電压品级為345千伏。
本次变乱的兴达發電廠位于台灣省高雄市,从属于台電,廠區面积135公顷,装機容量仅次于台中發電廠及大潭發電廠,居台灣第三位。2020年装機容量432.595万千瓦(此中,煤機電组容量2×50+2×55万千瓦,气機電组容量5×44.519万千瓦),占总装機比重8.7%;年發電量约246亿千瓦時,占全島总發電量10.6%。
变乱表面
5月13日,全台用電最高负荷3656万千瓦,最大供電能力约4000万千瓦,體系备用容量约366万千瓦,备用率10%。
5月13日14時37分,兴达電廠因接入345千伏路北变電站母YKS沙發,线妨碍,解酒飲料,致使電廠電力送出受阻,两台燃煤及两台燃气機组脱網,體系丧失有用電力供给约220万千瓦,造成台灣體系频率骤降,為保持電網不乱,電力體系在第一時候主動启動低频卸载约3厨房水池過濾神器,00万千瓦。台電评估短期内没法當即复電,為维系電力體系平安,自下战书3時起履行告急分區轮番停電,最大限電到达350万千瓦。後据當局官员称,规划在晚21点40分规复供電。变乱進程體系负荷变革曲线下圖所示。
变乱负荷变革曲线示用意
变乱影响
5月13日15時,台電调剂履行告急分區轮番停電,以确保體系不乱。依照年头肯定的限定用電(有序用電)法子,启動全台告急分區轮番停電,放置電费票据上的C组与D组用户轮番限定用電,每轮停電50分钟。
第一轮限電時候15:00至15:50,限電300万千瓦,限電户数约200万户。
第二轮限電時候15:50至16:40,限電300万千瓦,限電户数约193万户。
第三轮限電時候16:40至17:30,限電350万千瓦,限電户数约224万户。
第四轮限電時候17:30至18:20,限電350万千瓦,限電户数约229万户。
第五轮则由18:20起,限電户数约164万户。
……
总受影响用户逾1319万户次。18時,台灣經济部分卖力人王美花召開公布會,對该次变乱酿成的全社會丧失鞠躬報歉,并称规划在21時40分全数规复供電。
本次大停電变乱最大造成350万千瓦负荷丧失,為台灣汗青第二大范围停電变乱。台灣史上最大范围停電变乱產生在2017年8月15日,那時丧失约420万千瓦负荷。
变乱殃及台北、新北、台中、苗栗、桃园、基隆、新竹、宜兰和高雄等首要都會,此中市政供水受影响最大,全台4县市多個加压站受影响遏制运作,包含新北市淡水區、三芝區、树林區、新庄區,桃园市大溪區数里、新竹县峨眉乡、宝山乡、新竹市、苗栗县头份市,皆分時段停水。經济丧失還在渐渐統计中。
電廠变乱致台灣多县市停電 有人被困電梯有病人呼吸機断電 |
|